작성
·
789
1
답변 2
2
저도 동일한 오류 있었는데 xparameter 헤더 파일에서 baseaddress 수정하고, high address 수정하셔야 해요
그리구 또 error 나서 jtag 확인 했었는데
이렇게 한쪽만 끼웠었어요 ㅋㅋㅋ
마지막 두개를 끼워야지 error 안나더라구요
저는 이부분 디버깅 이렇게 끝냈어요 ! :)
참고해주세요!
0
안녕하세요 :)
정확하게 따라하셨는데 (아무것도 수정하지 않으셨죠?) 저 Error 라면 원인을 파악하기 어려워보여요. ㅠ
우선 의심하고 계신 AXI4-Lite 에 할당된 Address 가 문제가 된다 생각되신다면, 영상 혹은 제가 제공해드린 Vivado Project 파일을 참고하시어 동일하게 진행 부탁드릴께요.
구글링을 해보니까, Uart COM 이나 Jtag jumper 의 문제로 보여지네요. 참고해보셔요. :)
https://discuss.pynq.io/t/vitis-error-while-launching-program-on-pynq-z2/2144
위 링크 까지 읽어보니,
물리적 환경 요인이 원인이지 않을까 예상해봅니다.
확인해보셔요 :)
와.. 상세한 해설 감사합니다.
Tool 이 헤더코드를 생성할때, 에서 Address 를 그대로 못 가져오나보네요;;
점퍼는 (저 파란색) GND, VDD 이렇게 두개가 연결되야 합니다 :)
소중한 댓글 정말로 감사드립니다. 즐공하세요 :)