작성한 질문수
STM32 CAN 통신
자료 다운로드 링크
작성
·
38
0
WinIDT COM9 열고 CAN1 클릭 했는데 printf문이 출력되지 않습니다. 빌드 및 코드 다운로드는 정상 작동합니다. Baud Rate는 115200 양쪽 다 동일한 것 확인하였고, LED On/Off 코드는 정상작동합니다.
답변 2
Uart 변환 보드를 바꾸어 보세요. 예전에 이 보드에 문제가 많이 있었습니다. 아니면, uart 속도를 2400 정도로 낮추어서 해보시길 바랍니다.
속도 조절시에도 작동하지 않아 USB to TTL 케이블을 새로 구매하였습니다. 답변 감사드립니다.
새로 주문하신 uart to ttl 변환보드가 잘 동작되면 좋겠네요. 감사합니다~
안녕하세요.
보드의 전원이 인가된 상태에서, WinIDT 프로그램의 Com port 를 close 했다가 다시 open 해 보세요.
감사합니다~!!
기존에 STLink Virtual Com Port로 열었어서 안받아와진 것 같은데
그래서 다시 포트 확인 후 COM5로 열어보려 시도하니 WinIDT에서 포트 오픈이 활성화되지 않고 PuTTY에서 확인하니 엑세스 거부가 뜹니다.
속도 조절시에도 작동하지 않아 USB to TTL 케이블을 새로 구매하였습니다. 답변 감사드립니다.